  • 板鋼筋搭接問題

    板鋼筋是8MM雙層布置,如有3.6M開間共10間進深6M,橫向鋼筋是通長布置呢還是按3.6M要考慮搭接嗎,搭接長度是多少
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    上面各位都理解錯了,那不是搭接,是錨固。 應該按03G101-4設置,按每間錨固計算。 在計算設置里面設置受力筋錨固長度。

    2009-11-11 23:51:23 

  • 預決算中,計算鋼筋量不需要考慮這些內容。

    2009-11-09 10:34:13 

  • 板鋼筋用的是一級鋼,一般按12m長度下料,也就是超過12m才搭接,若是綁扎搭接按35d計算,若是焊接則按有關規范規定計算

    2009-11-05 11:04:12 

  • 在計算設置中的搭接設置中按照當地鋼筋的計算規則進行鋼筋定尺,然后完全按圖紙上的標注畫上就可以了,軟件會自動按照圖集進行計算的。

    2009-11-05 11:09:58 

  • 直徑8的鋼筋是盤圓鋼筋,只有施工現場操作方便,應該首先考慮通長布置,減少接頭,這樣既節約鋼筋又保證質量了,但條件是板的標高必須一樣,否則,軟件是沒有辦法識別的,這是施工上的要求, 如果你是施工單位,在計算預算鋼筋工程量時,最好按房間分開布置,按搭接計算,這樣可以多計算一點鋼筋工程量,審計時就是鋼筋太長,不方便施工操作。一般也能通過審計的。

    2009-11-05 11:55:43 

  • 最好按圖紙來進行鋼筋的布置,是否該計算搭接,你只要設置好定尺長度由軟件自己識別。這樣計算下來的結果,結算時就避免了不必要的爭執。

    2009-11-05 13:37:49 