風e守護 2022-11-24 15:50:06 | 湖北省 安裝機電 | 1081查看 4回答
消防工程算量問題
各位老師,有兩個問題。1、就是從配電箱系統圖中看,有根非消防電源監控線,但是從消防系統圖中看,只有消防電源的系統,沒有非消防電源系統,請問,這根非消防電源監控線還需要計算嗎
2、就是從消防系統圖中看,電氣火災系統中,沒有如下圖這個配電箱,但是從配電箱系統圖中看,此配電箱是有電氣火災監控線連接的,請問這還需要計算嗎
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1、非消防電源監控線不需要計算
2、沒有的配電箱是不需要計算的
2022-11-24 16:15:09
-
消防系統中的消防電源監控、電氣火災監控,只需要計算模塊及信號線,不需要計算配電箱。
2022-11-24 16:33:35
-
第一個問題:1、該系統圖中沒有雙電源轉換裝置,所以是非消防電源配電箱,圖中設計了電氣火災監控系統和非消防電源切斷沒有問題。2、你圖中紅圈選定的并不叫非消防電源監控線,那是火災報警系統中非消防電源切斷的控制控模塊與配電箱中總開關連接的控制與反饋線(前面I/O標志就是輸入輸出模塊通常也叫控制模塊)。3、這個控制與反饋都是信號線,規格取決于你們圖紙的設計。4、消防報警的電線通常我都只計算到模塊,你要算后面的部分也可以手動計算,但意義不大,因為價值太低。
第二個問題:系統圖通常都是參考作用,具體數量通常是平面圖為準。像電氣火災監控和消防電源監控這兩個系統建議按照強電系統圖里的配電箱來逐個計算
首次提交 2022-11-24 17:33:31 最近修改2022-11-24 17:36:31 (修改過1次)
-
理解有誤;
一、非消防電源是指正常照明電源(例如;照明,不是應急照明)、正常動力電源(例如;電梯,不是消防電梯)
二、切非;火災發生時,必須切除正常照明電源,切除正常動力電源,啟動消防電源。由消控室發出這個指令,各配電箱柜接到這個指令,立即就會(切非)把這個開關拉下(正常照明、正常動力就會沒電)
三、你截圖一畫框的地方,就是“切非”的執行機構。
首次提交 2022-11-24 21:15:35 最近修改2022-11-24 21:19:03 (修改過1次)