wuzixuanwuqiang@163.com 2009-12-26 20:12:32 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 4110查看 6回答
關于框架梁一端有懸挑梁懸挑梁
框架梁中一端有懸挑梁,懸挑梁怎么輸入才能和03G101中懸挑梁中有兩根下彎的樣式
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納這個要在原位標注時候懸臂梁鋼筋中設置 懸臂鋼筋代號:梁的懸挑端有懸挑鋼筋時,需要輸入不用樣式的懸挑鋼筋,軟件內置了輸入的規則,點擊“懸臂鋼筋代號”可以顯示鋼筋樣式對應的編號,輸入方法為“代號+鋼筋信息”,例如:3-2B20,表示3號鋼筋,有兩根,二級,直徑為20。
2009-12-26 20:15:22
-
按照1樓和3樓大哥的說法都可以的
2009-12-27 18:46:05
-
我的理解是 不管是鋼筋10.0或者是鋼筋2009現在還沒有處理你所說的那兩根下彎的鋼筋,你可以在單構件中輸入即可。
2009-12-26 20:15:56
-
懸挑梁的輸入格式 (1)、懸挑端的上部鋼筋應輸入在懸挑端的上部跨中如下圖: (2)、懸挑端的鋼筋型號應該按照實際情況選取。
2009-12-26 20:23:48
-
在集中標注中和懸挑端的跨中輸入就行了,例如3-2b25,選好相應的代號就行了。
2009-12-26 20:30:07
-
這個智能是利用布置上了梁以后選擇梁點原位標注 上面一欄可以選擇懸挑端的鋼筋形式
2009-12-26 20:32:36
-
為什么按照節點設置了之后或是原位標注設置彎起鋼筋后,在鋼筋三維中還是顯示不了彎起鋼筋
-
為什么按照節點設置了之后或是原位標注設置彎起鋼筋后,在鋼筋三維中還是顯示不了彎起鋼筋
-
粱如果是標準1(A)的話,11G中說明一端懸挑的話是不記錄跨數的,但是粱跨數校核中,說1跨是不對的,那屬性中應該是1跨還是2跨?
-
粱如果是標準1(A)的話,11G中說明一端懸挑的話是不記錄跨數的,但是粱跨數校核中,說1跨是不對的,那屬性中應該是1跨還是2跨?
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看