飄雪 2023-01-31 16:51:07 | 河南省 安裝安裝算量GQI | 814查看 3回答
70°/280°防火閥、排煙閥等在火災自動報警系統中的計算問題?謝謝
火災自動報警系統中像70°/280°防火閥、排煙閥、水流指示器、安全信號閥、壓力開關、濕式報警閥、液位儀傳感器、流量開關等類似的,要怎么計算,是按照輸入輸出模塊計嗎?防火閥、排煙口控制盒是計算在自動報警系統還是防排煙系統?謝謝
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
需要 查看系統圖確定
2023-01-31 16:54:18
-
水流指示器、安全信號閥、壓力開關、濕式報警閥、液位儀傳感器、流量開關等在消防水中計算,防火閥在防排煙系統中計算
2023-01-31 16:56:03
-
1、工程量按平面圖計取,另外需要計取輸入/輸出模塊(參考系統圖)。
2、防火閥、排煙閥在防排煙系統中計算;水流指示器、安全信號閥、壓力開關、濕式報警閥、液位儀傳感器、流量開關等在消防水中計算。
2023-01-31 17:37:25
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看