vcansee 2010-01-24 12:55:49 | 廣東省 其他專業 | 1762查看 1回答
業主方鋼筋結算時剪力墻墻柱鋼筋計算
1、03G-101第48頁。剪力墻墻身豎向分布鋼筋連接構造示意圖中,一、二級抗震情況且豎向分布鋼筋D<=28時,錯開搭接,搭接的部位距下層板>=0,搭接長度為1.2Lae;而三、四級抗震情況且豎向分布鋼筋D<=28時,可在同一部位連接,搭接的部位距下層樓板>=0。請問:(1)剪力墻豎向分布筋搭接時是否不需要類似框架柱一樣,在樓板與搭接之間有一個非連接區,直接在樓板處開始搭接?(2)圖示的搭接長度為1.2Lae,是否指無論按25%接頭百分率,或50%接頭百分率還是100%接頭百分率,剪力墻豎向分布鋼筋的搭接長度都為1.2Lae?(3)“三、四級抗震情況且豎向分布鋼筋D<=28時,可在同一部位連接”是否指圖紙沒有特殊說明或要求都可以在同一部位連接? 2、03G-101第49頁、第50頁。請問:(1)剪力墻邊緣構件豎向縱筋搭接時,是否不需要類似框架柱一樣,在樓板與搭接之間有一個非連接區,直接在樓板處開始搭接?(2)圖示的搭接長度為1.2Lae,是否指無論按25%接頭百分率,或50%接頭百分率還是100%接頭百分率,剪力墻邊緣構件縱向鋼筋的搭接長度都為1.2Lae?(3)第49頁、50頁的“注4”、“注3”指出,“所有暗柱縱向鋼筋搭接范圍內的箍筋間距要求同第40頁注的第2條”,是否僅僅針對暗柱縱向鋼筋在搭接范圍內的箍筋間距而規定的,并不涉及箍筋的加密范圍也參照框架柱?若為這樣,端柱、翼墻柱及轉角柱是否也一樣參照暗柱的做法? 3、若圖紙剪力墻結構總說明中規定剪力墻柱的上下加密范圍為“1/6樓層柱凈高、剪力墻柱的長邊尺寸及500取大值”,請問:(1)是否只是按照結構說明中的加密范圍加密就可以了,不需要考慮搭接范圍加密的問題(2)若為剪力墻轉角柱,轉角柱的尺寸為1300*200/500*200,那么此時加密區的長度是取1300還是500?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1、剪力墻鋼筋三四級可在同一段面搭接,長度為1.2Lae(見圖集06G901-1細化) 2、剪力墻邊緣構件主筋按框架柱規則施工 3、加密是指機械連接的加密區,如搭接,搭接部分全長加密(5d;100mm) (除設計有說明不加密)
2010-01-24 17:26:42
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看