女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 剪力墻鋼筋問題

    我的工程剪力墻內側豎向鋼筋為:B12@150;外側鋼筋為:B12@120。 我在定義剪力墻垂直分布鋼筋時輸入:(1)B12@150+B12@120。為什么系統總是提示錯誤。這類情況到底如何處理?
我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 在英文狀態下輸入:(1)B12@150+(1)B12@120就可以了,注意繪圖時的方向。

    2010-02-12 09:07:37 

  • 垂直分布鋼筋時輸入:(1)B12@150+(1)B12@120 注意()在英文狀態輸入

    2010-02-06 10:05:21 

  • 剪力墻內側豎向鋼筋為:B12@150;外側鋼筋為:B12@120。 我在定義剪力墻垂直分布鋼筋時輸入:(1)B12@150+B12@120。為什么系統總是提示錯誤。這類情況的處理是在英文狀態下輸入:(1)B12@150+(1)B12@120就可以了。

    2010-02-06 10:26:52 