女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 關于墻體通長鋼筋和砌體加筋問題

    住宅工程抗震設防烈度7度,圖紙設計砌體填充墻沿框架柱、剪力墻、構造柱全高每隔500mm設2C6拉筋,拉筋沿墻通長設置。那么請問1、建模時候是否還需要單獨考慮設置墻體加筋?理由呢?2、砌體通長筋直接輸入2c6-500,橫向短筋是否需要輸入信息?其他設置是否需要調整?謝謝?;卮鹑鎸⒓皶r采納。

    砌體加筋

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    通長布置的砌體加筋,也屬于砌體加筋,所以不要再布置短的了。橫向短筋圖紙要求了就輸入信息,沒要求不要輸入

    首次提交 2023-04-04 11:41:57  最近修改2023-04-04 11:42:28 (修改過1次)

  • 1有了通長筋就不需要砌體加筋2橫向短筋是否存在需要查看圖紙相應說明

    2023-04-04 11:42:01 

  • 拉筋沿墻通長設置,不再設置砌體加筋;砌體通長筋直接輸入2c6-500,橫向短筋圖紙沒有說明,不用輸入。

    2023-04-04 11:42:44 