realfox@126.com 2010-03-24 14:27:53 | 河南省 土建算量GCL2013 | 1080查看 4回答
超高問題
(多層建筑)基礎層1.4M,首層層高5.2,二層層高4.2,標準層3.6,無地下室。室外地坪標高-0.6M 問題: 1.基礎層的腳手架套什么子目,工程代碼是什么。首層的腳手架套哪些子目?(超高是分層計算 還是從基礎頂開始~首層頂計算超高費) 2.首層的柱子超高費(12-78)計算幾次?工程量代碼是什么(是整個柱子的體積 還是超出層高以后的體積)?依據是什么? 3.首層的梁板超高費計算幾次?依據是什么? 4.首層、二層設置的圈梁有沒有超高費? 5.墻為砌體墻,用不用單列腳手架的砌筑費,有沒有超高費?問題補充:采用的是河南08版定額
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1.基礎層的腳手架套12-229里腳手架子目,沒有可用工程代碼,應按基礎長度乘以1.2m計算。首層以上的腳手架根據檐高套12-206~12-217子目。(超高是分層計算的, 不是從基礎頂開始~首層頂計算超高費的) 2.首層的柱子超高費(12-78)計算2次?工程量代碼”TJ*2"(是整個柱子的體積,不是超出層高以后的體積。 3.首層的梁板超高費計算2次.依據是:YA.12 建筑工程措施項目費 說明 三、現澆混凝土及預制構件模板使用費: 2.本分部的現澆混凝土梁(不包括圈梁)、板、柱(不包括構造柱)、墻的模板是按層高3.6m編制的。層高超過3.6m 時可計算超高增加費,執行本分部超高增加費子目;每超過1m計算一次超高增加費,尾數不足0.5m者不計(以h表示層高:4.1≤h≤5.1m可計算1次超高費,5.1≤h≤6.1m可計算2次,6.1≤h≤7.1m可計算3次)。 4.首層、二層設置的圈梁沒有超高費。 5.墻為砌體墻,不能單列腳手架的砌筑費,沒有超高費;但可在裝飾工程里增列滿堂腳手架。
2010-03-25 08:28:04
-
河南08定額計價: 1.基礎層如果是滿堂基礎,可以計算的滿堂基礎腳手架。套12-230。如果是其它基礎,不能再計算腳手架。綜合腳手架中已經綜合考慮。 2.首層的柱子超高費(12-78)計算兩次。一般首層從0.000開始計算。工程量應該是是整個柱子的體積,不是超出層高以后的體積。 3.首層的梁板超高費計算兩次。見定額第十二分部說明三、2。 4.首層、二層的圈梁不計算超高費。圈梁、構造柱不能計算超高費。 5.墻為砌體墻,不能再計算砌體腳手架的砌筑費,也沒有超高費。但是如果墻面裝飾,天棚不做裝飾,可以計算單項腳手架,套里腳手架。如果墻面裝飾、天棚都做裝飾,可以計算滿堂腳手架,不再計算里腳手架。 補充回答:基礎是條形基礎和基礎梁重疊的,如果寬度超過3m或底面積20超過m2的,才能計算滿堂腳手架。否則不計算。計算規則見建筑定額P974頁四、4。
2010-03-25 09:08:51
-
QL和GZ都沒有不要模板超高費
2010-03-24 20:51:41
-
1、基礎高度如果大于1米,應計算腳手架。按單項腳手架計算。在基礎父構件定義時設置工程量表達式。首層的腳手架套墻、柱、梁的腳手架;超高是分層計算的。 2、柱超過模板是計算超過部分的模板,見定額計算規則。 3、首層、二層設置的圈梁不計算模板超過。因為它不需要支撐。 4、墻要計算腳手架,不需要計算超過。因為腳手架是按高度編制的。 另外,當建筑物超過20米或六層時,要計算超過降效系數。這 是另一個問題。
2010-03-24 16:39:31
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看