aoe2007 2010-04-19 18:34:26 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2527查看 3回答
樓梯圖集中的梯板的上部扣筋說是下部鋼筋的一半不小于A8-200時,按什么做預算呢?是鋼筋的直徑的一
樓梯圖集中的梯板的上部扣筋說是下部鋼筋的一半不小于A8-200時,按什么做預算呢?是鋼筋的直徑的一半還是按下部鋼筋的間距的一半直徑不變呢?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納這個只是給設計人員的一個配筋值,配筋率, 我們做預算,施工不用去考慮它,因為在一套完整的圖紙上這些配筋數據,設計人員已經在圖紙上給了。如果圖紙中沒有明確,則我們要計算一下按板底筋間距的兩倍所得的鋼筋面積與A8-200所得的鋼筋面積哪一個大,則用大的配筋。
2010-04-19 20:31:50
-
你好:在不小于A8-200時,可以采用同底主筋的規格,間距為兩倍就好了。
2010-04-19 19:58:57
-
樓梯圖集中的梯板的上部扣筋說是下部鋼筋的一半不小于A8-200時,按什么做預算呢?是鋼筋的直徑的一半還是按下部鋼筋的間距的一半直徑不變呢? 這個只是給設計人員的一個配筋值,配筋率, 我們做預算,施工不用去考慮它,因為在一套完整的圖紙上這些配筋數據,設計人員已經在圖紙上給了,
2010-04-19 20:10:07
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看