盈袖 2010-04-28 20:37:37 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1105查看 4回答
連梁鋼筋
1、連梁公式描述為:直錨+凈長+直錨 ,計算式 0.5*1000+5*d+1800+30*d。該梁凈長1800,為什么兩邊直錨計算不一樣,另外兩邊錨固長度為什么不是03G101-1 中連梁錨固長度35D呢? 2、連梁兩邊是剪力墻,識別梁時,梁支座在剪力墻中或是剪力墻邊,是否影響鋼筋計算?問題補充:可參見平法圖集,計算方式為能直錨時尚需過中心線+5d, 請問在03G101-1第幾頁
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納剪力墻連梁構造做法在03G101-1P51頁。 LL的直錨為L(zhǎng)a(E)且大于600. 彎錨伸至墻端彎15D 直錨時尚需過中心線+5d為框架梁底筋的錨固見03G101-1P54,55頁 GGJ2009中LL構件位于門窗洞口構件,出現你上面說的情況估計是你把LL畫在梁構件里了。 連梁兩邊是剪力墻,識別梁時,梁支座在剪力墻中或是剪力墻邊,影響鋼筋計算。 與墻相交最好從墻端起止
2010-04-28 21:26:03
-
1.可參見平法圖集,計算方式為能直錨時尚需過中心線+5d, 2.不影響
2010-04-28 20:43:02
-
一般要說清楚洞口兩側剪力墻寬度、砼標號、抗震級別,這樣就更清楚啦,如圖:
2010-04-28 22:08:40
-
你應該是按框架梁做了,連梁在《門窗洞》-----《連梁》,只有在連梁中畫,計算才是準確的。
2010-04-29 09:57:20
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看