luckyqq 2023-09-14 10:00:45 | 黑龍江省 安裝 | 406查看 1回答
避雷引下線定額中“避雷引下線敷設 利用建筑物 承臺主筋 作接地線"什么地方用?
1、麻煩詳細說一下避雷引下線定額中“避雷引下線敷設 利用建筑物 承臺主筋 作接地線"什么地方用?
2、和”避雷引下線敷設 利用建筑物 主筋引下“什么區別?
3、是只有正負零以下部分引下線才用”避雷引下線敷設 利用建筑物 承臺主筋 作接地線"定額嗎?還是基礎內的均壓環套這項?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
第一個是獨立承臺基礎,需要把承臺周圍鋼筋焊接聯通,形成接地裝置,第二個是利用柱內主筋作為接地引下線
2023-09-14 14:58:40
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看