  • 框支梁側面鋼筋

    關于框支梁側面鋼筋的錨固,現在有三種算法,大家一起來探討一下: 1、如下附圖1,此為陳教授《鋼筋混凝土結構平法設計與施工細則》一書中關于此處的說明,也是規范的原意,即伸至對邊彎折15d(類似墻身鋼筋進入暗柱)。 2、下圖2是06G901-2《排布規則》圖集2-20頁說明4,足夠直錨時取Lae且過中5d(類似墻身鋼筋進入端柱)。 3、下圖3是軟件默認的計算方法,即將框支梁按照普通梁處理,構造腰筋取15d錨固。 在結構上,框支梁應屬于剪力墻墻身的加強邊,以上三個算法哪個正確?

    端柱

    框支梁

    答疑解惑

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    你好:第二種做法是可以的,也就是請看圖集03G101-1中的第67頁第五個說明要求,當梁的下部縱筋和側面縱筋錨固長度大于或等于LAE、且大于等于0。5HC+5D時,可不必往上或水平彎錨。 目前在還沒有新的規范要求時,我們只有按03圖集要求來做了。

    2010-06-02 13:43:10 

  • 我覺得應該同時滿足上述要求,取最大值 算法2應該是15D吧,是不是寫錯了寫成5D

    2010-06-02 13:38:15 

  • 我感覺你是沒弄明白,什么是構造筋。什么是受力筋。弄明白再提問。

    2010-06-02 13:42:36 

  • 可是不是還要在梁構件中畫么。 二、框支梁 7、 側面構造鋼筋與抗扭鋼筋處理與框架梁一致。 4、腰筋 構造鋼筋:構造鋼筋長度=凈跨長+2×15d 抗扭鋼筋:上部貫通筋(上通長筋1)長度=通跨凈跨長+首尾端支座錨固值 支座寬≥Lae且≥0.5Hc+5d,為直錨,取Max{Lae,0.5Hc+5d }。 鋼筋的端支座錨固值=支座寬≤Lae或≤0.5Hc+5d,為彎錨,取Max{Lae,支座寬度-保護層+15d }。 鋼筋的中間支座錨固值=Max{Lae,0.5Hc+5d } 呵呵,本人結構設計方面不擅長,還得跟您多學習!!是的,剛才還有一人問一135度彎鉤問題,感覺03G101與06G101差別,規則是五花八門

    2010-06-02 13:40:13 