強電 豎向系統圖 配電箱系統圖 電纜
請問下這里應該怎么布置電纜?。控Q向系統圖和配電箱系統圖電纜規格不一致,應該按豎向系統圖還是配電箱系統圖???
是按照豎向系統圖里那樣從地下配電箱豎直引上一根YJV-4x95+1x50的電纜,然后再去利用電纜分線盒從電井里引出YJE-4x35+1x16的電纜去每層配電箱嗎?還是按照配電箱系統圖那樣,直接從地下配電箱分別引出YJV4x50+1x25電纜去各個樓層配電箱?。?img src="https://f.fwxgx.com/w/image/20231226/1703580760094053776.png" alt="電井">
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
一般出現這種情況可能是設計的問題,建議你跟設計確認規格,這種大電纜價格差異蠻大
2023-12-26 16:55:50
-
圖紙錯了
2023-12-26 16:59:56
-
按系統圖紙來
2023-12-26 19:35:56
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看