yzm88 2010-06-23 09:08:12 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 1053查看 6回答
河北03定額超高費計取
請問各位: 一工程為8層,7層頂標高為20.1米,8層頂標高為23米,現計取超高費,請問我只計算第八層的建筑面積,套建筑物超高16-1對嗎?聽有人說7層及以下的面積也該合并一起套,我覺得不對,所以問大家的意見.
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納《河北省消耗量定額工程量計算規則匯編》 建筑物超高費一、建筑物自設計室外地坪至檐口滴水線高度超過20m的建筑面積計算超高增加費,其增加費均按與建筑物相應的高度標準計算。所以你的應該只計算第八層的建筑面積
2010-06-23 09:55:53
-
河北03定額超高費計取是指按照高度超高20米的建筑面積計取 你的理解是正確的
2010-06-23 09:11:14
-
從±0.00往上的項目都計取。除了基礎,腳手架,構件運輸。模板制作,鋼筋制作等。
2010-06-23 09:11:15
-
套16-1 沒錯,8層全計超高,7層計25%超高。
2010-06-23 09:30:40
-
03定額的超高是指建筑物自設計室外地坪至檐口滴水線超過20m的建筑面積計算超高增加費,你在這不能光看7層的頂標高,你要減(加)一下室外地坪的標高,這樣才是正確的高度,關于建筑面積的計算看03定額(下冊)P872,有什么不明白的再問吧,你先看看你的高度是否正確
2010-06-23 09:38:04
-
按全部的建筑面積計算。
2010-06-23 09:09:25
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看