Hi Man 2024-03-27 12:18:41 | 湖北省 土建預算鋼筋算量GGJ2013土建算量GCL2013土建計量GTJ | 435查看 1回答
廣聯達中出基礎墻柱插筋,設置基礎底標高是對的,還是復制到基礎層是對的?
我看好多人用基礎底標高,但是我看編輯鋼筋內,沒有基礎出來的插筋。那得少計算幾十噸吧,我也不太確定,所以請教一下各位業內大神,如何設置才能把出基礎墻柱插筋及基礎內墻柱鋼筋算準確。
2024-03-27 12:19:12 補充
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
是基礎底標高,如果在基礎的上一樓層先布置好,復制到基礎層,也是基礎底標高,
2024-03-27 12:38:27
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看