匿名用戶 2010-07-12 18:19:58 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 2727查看 4回答
關于剪力墻與框架梁的節點
關于剪力墻與框架梁的節點在GGJ10.1計算時軟件是以剪力墻端頭暗柱為支座,計算時錨固是直錨加彎錨,可是現實中框架梁往往是直錨入整個墻體的,是不是可以選擇下面那個節點(現實就是一個錨固長度,而不需要直錨加15d)
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
選擇四節點,然直接輸入長度LAE,就可以了然后把15*D輸入0。在計算設置中,點節點設置中,樓層框架梁端節點,設置,
2010-07-12 18:27:22
-
可以把彎錨的部分設為零
2010-07-12 18:48:06
-
根據要求 選擇需要的節點
2010-07-12 18:21:35
-
根據要求 選擇需要的節點。。
2010-07-14 11:11:00
-
關于剪力墻里面,框架梁以平行的剪力墻為支座的問題~
1、如圖,計算設置里的這條改了沒用,還要自己手動的去 一道梁 一道梁的去重新提取梁跨,才能滿足 伸入 剪力墻一個 1ae 很麻煩啊,批量識別支座也沒用,你們怎么處理這個問題的?
-
框架梁遇框架柱錨固長度伸到柱邊向下彎15倍d,我發現25的鋼筋這樣算錨固長度達不到lae,請問這時候是選哪個,還有剪力墻柱如何定義,是定義暗柱么
-
圖中為剪力墻結構中框架梁與墻(柱)平齊的詳圖,這個在鋼筋軟件中怎么布置啊?新手,求指教。問題補充:是梁里面的鋼筋怎么布置
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看