炒飯 2013-03-14 08:32:22 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1859查看 2回答
剪力墻與框架梁
1、剪力墻遇框架梁時,框架梁是直接錨固在暗柱或端柱上嗎,不是直接通過嗎?如果是梁直接通過的話那應該和暗梁差不多啊? 2、剪力墻有轉角暗柱是,Q1要把暗柱全部包住?那Q1里面的拉筋在暗柱里面是不是取消了呢,是不是拉筋就應該按暗柱里面的來
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好! 1、在剪力墻結構里,框架梁可以以暗柱(端柱)為支座,也可以以剪力墻為支座,當以暗柱(端柱)為支座時,如果暗柱(端柱)的截面尺寸不夠一個錨固長度則框架梁縱筋彎錨;當以剪力墻為支座時,剪力墻的長度一般都能滿足梁縱筋的錨固,因此一般情況下梁縱筋都是直錨。 2、剪力墻有轉角暗柱時,剪力墻也要全部包住暗柱,但剪力墻的拉筋只計算剪力墻部分,暗柱部位的拉筋是按暗柱的拉筋或內箍計算。
2013-03-14 09:11:42
-
1、這要看設計對梁的布置,一般是布置到第一個接觸的暗柱或端柱上。 2、點布置到剪力墻上,軟件就可以識別計算交接,這樣也就將暗柱并入了。
2013-03-14 08:44:24
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看