wu9989 2010-07-13 10:00:13 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1880查看 8回答
暗柱的計算問題
在框架剪力墻結構中經常遇到以下問題,鋼筋沒疑問,各算各的,導入到圖形里,暗柱還有意義嗎?是不是都算剪力墻了?要是上面那段墻上有梁,就產生下面兩種情況:1:上面那部分算柱,梁長算至柱側面;2:上面那部分算墻,伸入墻內的梁頭或梁墊體積應并入梁的體積內計算。這樣一根梁就產生了2個不一樣的梁的工程量,應該怎么定義計算呢?問題補充:暗柱3側的墻全是鋼筋混凝土剪力墻
全部回答
(8)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
有點沒明白你的表述,要看你的梁是什么梁了,如果是剪力墻的暗梁,就要定義成剪力墻;如果是LL,就定義成有梁板
2010-07-13 10:06:35
-
在圖形里,沒有暗柱的概念。圖上上半部分應該算墻,和下面其它剪力墻合并計算。如果上面墻體是砌塊墻體,梁就單獨算,但只能算到暗柱(墻)外側,軟件規則也是如此,不會產生2個不一樣的梁的工程量。
2010-07-13 10:07:34
-
陰影部分為暗柱。暗柱的高度算至本層層高。其它梁、墻正常計算。
2010-07-13 10:10:42
-
算砼的時候是沒有暗柱之分的,都并入墻算的,這一點在定額計算規則里有詳細的說明這一點。而你所述的這種情況,暗柱都應并入剪力墻算,這樣,梁和墻就要分開算,你上面紅色所圈的部分就不能并入梁算了。梁就單獨算,但只能算到暗柱(墻)外側 另外,如果你這條梁是暗梁,而梁下面也是剪力墻的話,這條梁就要并入剪力墻一起算了,這個計算規則也有說明的! 對于你說暗柱三側全是剪力墻了,那你那條梁應屬于暗梁,應并入剪力墻算!
2010-07-13 10:13:38
-
梁比墻、柱寬時按梁,等寬時全部按墻。
2010-07-13 10:18:31
-
首先在算量軟件里,因暗柱是套剪力墻定額子目,是剪力墻的組成部分,所以算量軟件里是不需要畫暗柱的,但暗柱的位置需要畫上剪力墻,從鋼筋軟件導圖時,不用勾選暗柱,直接將剪力墻導入即可。 混凝土墻與梁的扣減問題,在計算規則里,將現澆混凝土墻體積與梁的扣減設置為“無影響”(第23項),對應下面的梁與現澆砼墻的扣減設置為“6 平行砼墻,墻梁同厚,梁體積并入墻;不同厚,無影響;扣非平行墻”即可。這樣梁計算到混凝土墻邊,墻就不扣梁了。如圖
2010-07-13 15:10:54
-
導入到圖形里,暗柱沒有意義,是按剪力墻計算的。上面那部分算墻,伸入墻內的梁頭或梁墊體積應并入梁的體積內計算,定義為梁構件。
2010-07-13 11:22:52
-
暗柱只是作為剪力墻的加強措施,其混凝土工程量應該全部算為剪力墻的量,所以將鋼筋工程導入到圖形工程中時,不需要將暗柱導入過來,直接讓剪力墻不知道暗柱所在位置即可,其工程量全部套取剪力墻相應定額即可。
2010-07-13 13:43:51
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看