框架梁鋼筋的表示該如何理解
1.結構圖中抗震框架梁鋼筋是不是必須有通常筋,只有架立筋行嗎?帶括號的表示是架立筋? 2.架立筋在繪圖輸入中該如何定義?。? 3.箍筋沒有表示肢數就是默認為兩肢箍是嗎?
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、框架梁只有架立筋是可以的 說明上部不需要配置受力鋼筋 2、在原位標注的 在跨中間的方框里輸入鋼筋信息 注意要用刮號刮起來,軟件才能識別的 3、可以這樣理解的,遇到這種情況最好在圖紙會審時,詢問一下予以確認。
2010-07-21 14:30:02
-
對,帶括號的表示是架立筋 架立筋在繪圖輸入中原位標注中輸入 箍筋肢數自己設定
2010-07-21 10:27:56
-
1.結構圖中抗震框架梁鋼筋是不是必須有通常筋,只有架立筋行嗎?帶括號的表示是架立筋? 必須有通長筋,架立筋只是構造鋼筋,不受力的! 2.架立筋在繪圖輸入中該如何定義啊? 現在一般都沒有架立筋了,都是通長筋; 3.箍筋沒有表示肢數就是默認為兩肢箍是嗎? 如果沒有說明的話,還是得看梁寬,根據梁寬來決定!
2010-07-21 10:25:51
-
1、設計有通長、不通長用撕去支座與架立筋搭接兩種形式; 2、輸入帶括號,如(2B12); 3、是的,沒有輸入肢數,默認為2肢箍。
2010-07-21 10:27:30
-
架力筋除了集中標注,還可以再跨中鋼筋中輸入
2010-07-21 14:35:18
-
框架梁一定有通長筋的,架立筋是加括號,默認箍筋肢數為2。
2010-07-21 22:59:31
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看