heituyaoxuexi 2010-07-26 00:08:19 | 河北省 其他專業 | 558查看 4回答
筆算剪力墻與相鄰柱子之間的鋼筋算量問題
墻與相鄰柱子之間擺放鋼筋時,二者的間距有何要求,有剪力墻的凈距怎樣算多少根豎直筋。如墻體凈距為1000mm,有多少根豎直筋 還有墻的水平筋是否算((樓層高度-樓層板厚)-混凝土保護厚度50)/間距+1
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納墻的鋼筋起始,從柱邊50mm算起。
2010-07-26 06:38:31
-
根數要看設計給的剪力墻鋼筋間距是多少而定 布置鋼筋起步是50
2010-07-26 14:53:53
-
筆算剪力墻與相鄰柱子之間的鋼筋算量問題,,墻與相鄰柱子之間擺放鋼筋時,二者的間距有何要求,有剪力墻的凈距怎樣算多少根豎直筋。如墻體凈距為1000mm,有多少根豎直筋 墻與相鄰柱子之間擺放鋼筋時,二者的間距的要求是:剪力墻的豎直鋼筋是從柱子的截面50mm開始設置。 有剪力墻的凈距怎樣算多少根豎直筋。如墻體凈距為1000mm,有多少根豎直筋 應該有鋼筋根數是 (1000-50*2)/間距+1. 墻的水平筋是否算((樓層高度-樓層板厚)-混凝土保護厚度50)/間距+1,這不對,應該是 (樓層高度-樓層板厚)/間距+1。
2010-07-26 07:46:16
-
墻的垂直鋼筋應該從柱邊50開始布置鋼筋, 墻的水平鋼筋數量是(樓層高度-樓層板厚)-混凝土保護厚度50)/間距向上取整。
2010-07-26 08:00:29
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看