土木1008 2024-11-11 21:59:37 | 湖北省 土建 | 381查看 3回答
關于EPC項目土方問題
1、進場EPC總包進行了三通一平的場地平整,總包合同未寫該部分費用,整個紅線范圍1萬平方面積均平整了。2、首層建筑面積3000平方。對于審計單位說按首層建筑面積算,施工單位要求按紅線1萬平方算,到底按那個算?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
三通一平是屬于甲方的職責范圍,只是在EPC項目把這部分的費用轉移給施工單位來施工,面積應該按照整個項目的紅線范圍內來考慮的
2024-11-11 22:04:38
-
施工區場地平整和單個建筑的場地平整是二個概念,應計算紅線1萬平方。
2024-11-11 22:35:00
-
一個是場地平整,一個是建筑物的平整場地。
場地平整:進場前甲方要做好三通一平,施工單位機械、人員才好安排進場施工;
建筑的平整場地:單棟正負30cm挖填,施工人員的測量、放線等就可以計。
2024-11-12 08:59:24
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看