  • 非抗震構造柱在筏板中的插筋怎么計算?

    根據04G101-3 45頁柱子插筋構造一和03G101-1 42頁綁扎搭接的圖示我的理解是:柱子插筋長度=板厚-(保護層+筏板鋼筋直徑)+彎折長度+搭接長度 但鋼筋算量中的公式是:錨固長度+搭接長度 這個是為什么? 請高人指點 謝謝?。?p>問題補充:我計算的是磚混結構的工程,筏板基礎上面是三七墻。

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    1、03G101-1圖集研究的是框架結構、剪力墻結構、框剪結構、框支剪力墻結構中的結構梁柱墻,構造柱屬于磚混結構中的加強措施,其構造不能與平法中的結構柱去對應。 2、構造柱預留筋就是進入筏板一個錨固長度,伸出筏板一個搭接長度這樣計算。

    2010-08-26 13:22:02 

  • 同意樓上,03G101-1用于框架柱等,框架柱的算法和你說的一樣。構造柱屬于磚混結構的加強,構造柱伸入混凝土基礎的具體構造見03G363圖集22頁,軟件里面也有相應的節點,在砌體結構里面

    非抗震

    綁扎搭接

    2010-08-26 19:46:27 

  • 板厚-(保護層+筏板鋼筋直徑)+彎折長度=錨固長度 不是簡單的等于,你理解下錨固的概念!

    2010-08-26 11:40:20 

  • 你把鋼筋的插筋構造設置成縱筋錨固了要把它設置成插筋。

    2010-08-26 11:41:55 

  • 錨固節點在軟件中的也有對應圖例可根據需要選擇錨固形式計算鋼筋錨固量。

    2010-08-30 09:57:12 