清淺 2010-08-30 20:32:47 | 河南省 鋼筋算量GGJ2013 | 4337查看 12回答
非框架梁下部鋼筋錨固問題
非框架梁的下部鋼筋錨固值為12d,這樣的話與03G101中33頁表中非抗震受拉鋼筋最小錨固值不符合了 ,怎么回事啊
全部回答
(12)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納應將03G101第33頁表中受拉鋼筋最小錨固值、03G101中65頁非框架梁配筋構造中的12d和03G101第33頁右下角的第3點里的“在任何情況下,錨固長度不得小于250mm”結合是來考慮。 當非框架梁的下部鋼筋錨固值12d大于或等于250mm是就按照12d取錨固值,當非框架梁的下部鋼筋錨固值12d小于250mm時,就按照250mm取錨固值。 下面是陳教授和平法使用者的問答,可以參考: 三十七、懸挑梁下部鋼筋、次梁下部鋼筋、構造腰筋、抗扭腰筋等錨固值都應滿足>250的最小錨固值? 答:是。
2010-08-30 21:22:00
-
看看結構設計的圖紙是不是對的, 確認與一下,不能解決的話就問設計單位是怎么回事。
2010-08-30 20:34:52
-
在03G101中非框架梁的錨固是12D,就在這章的說明里. 03G101中33頁表中非抗震指的是框架梁(僅是非抗震而已),并非指非框架梁 非抗震與非框架是兩個概念.
2010-08-30 21:26:45
-
咨詢一下設計院吧
2010-08-30 20:37:02
-
12d,是彎折長度,如果加上支座的寬度,就可以達到最小錨固值。在支座內的長度,就屬于錨固。
2010-08-30 20:41:21
-
應該是按照較大的數值進行取值的,例如,如果是16的螺紋錨固長度為12*16=182mm,就應該按照不小于250mm的規定,取錨固長度為250。如果是25的螺紋錨固長度應為12*25=300mm就應該取錨固長度為300mm。
2010-08-30 20:40:34
-
同意x潤的意見
2010-08-30 22:03:14
-
03G101中33頁表中非抗震受拉鋼筋最小錨固值,是說的受拉鋼筋,非框架梁的下部鋼筋錨固可以不按受拉考慮,非框架梁下部鋼筋12D是沒錯的。主要分清受拉還是受壓。
2010-08-31 01:07:47
-
03G101中33頁表中非抗震指的是非抗震構件而非框架梁,03G101中非框架梁下部鋼筋伸入支座錨固長度12D是單獨注明的,非框架梁下部鋼筋伸入支座錨固長度應該是12D。
2010-08-31 05:52:55
-
你好!梁鋼筋的錨固值也是按荷載設計而來的.如果設計的施工圖是12D,就應該按設計計算,你如果覺得這根梁不應該是12D,建議你告知單位的總工或技術負責人或設計單位,提出你的意見.這個上面的答案只能就事能事,希望能給你一點啟示.
2010-08-30 22:37:44
-
錨固值是支座外表面內的長度,不是彎拆值,彎拆是在支座直線長度不足時采取的方法,這樣支座內長度加上彎折的12D就達到圖集要求了。
2010-08-31 06:29:36
-
非框架梁的下部鋼筋錨固值為12d,這樣的話與03G101中33頁表中非抗震受拉鋼筋最小錨固值不符合了 ,怎么回事啊? 答;你可以看一下圖紙的設計要求,對于鋼筋中最小的錨固長度是250mm,如果圖紙中設計正的是這樣的情況下,你需要和設計院進行洽談一下,看是否能修改為規范中的要求.
2010-08-31 08:19:56
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看