女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 非框架梁下部筋問題

    非框架梁下部縱筋錨固值為12D,用滿足大于250么
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    1、非框架梁的下部鋼筋在支座范圍內不是受拉鋼筋,不用滿足“受拉鋼筋最小錨固長度”的要求。 2、上邊x潤引用的GB50010-2002《混凝土結構設計規范》第10.2.2條說的是簡支梁,簡支梁是坐在砌體上或坐在梁墊上的,與非框架梁不是一個概念。

    2010-09-06 08:47:59 

  • 非框架梁下部縱筋錨固值為12D,用滿足大于250 在03G 101上不用這個要求,主要看你的設計說明圖有沒有要求

    2010-09-04 17:33:21 

  • 非框架梁下部縱筋錨固值為12D,不用滿足大于250

    2010-09-04 17:36:02 

  • 非框架梁下部縱筋錨固只要滿足12D就可以

    2010-09-04 17:56:32 

  • 03G101第33頁右下角的第3點里有具體要求:“在任何情況下,錨固長度不得小于250mm”。 當非框架梁的下部鋼筋錨固值12d大于或等于250mm是就按照12d取錨固值,當非框架梁的下部鋼筋錨固值12d小于250mm時,就按照250mm取錨固值。 下面是陳教授和平法使用者的問答,可以參考: 三十七、懸挑梁下部鋼筋、次梁下部鋼筋、構造腰筋、抗扭腰筋等錨固值都應滿足>250的最小錨固值? 答:是。

    2010-09-04 18:03:52 

  • 按混凝土結構設計規范GB50010-2002 第10.2.2條 鋼筋混凝土簡支梁和連續梁簡支端的下部縱向受力鋼筋,其伸入梁支座范圍內的錨固長度las(圖10.2.2)應符合下列規定: ⑴ 當V≤0.7ftbh0時,lam≥5d ⑵當V﹥0.7ftbh0時,帶肋鋼筋 lam≥12d,光面鋼筋 lam≥15d 此處,d為縱向受力鋼筋的直徑。 如縱向受力鋼筋伸入梁支座范圍內的錨固長度不符合上述要求時,應采取在鋼筋上加焊錨固鋼板或將鋼筋端部焊接在梁端預埋件上等有效錨固措施。

    2010-09-04 17:35:51 

  • 你好:非框架梁下部縱筋錨固12D是按構造要求考慮的,所以只要滿足12D就可以了,前幾天陳青來教授也是這樣說的。錨固凡是構造要求的都不要滿足最小錨固長度。

    2010-09-04 19:01:37 

  • 非框架梁下部縱筋錨固值只要滿足12D就可以了.

    2010-09-04 22:01:25 

  • 非框架梁下部縱筋錨固滿足12D就行了,不用大于250MM。

    2010-09-05 08:05:13 