  • 壓線端子計算

    1.在作清單中,關于配電箱的清單特征描述中有焊壓接線端子。請問配電箱的焊壓接線端子是如何計算的。它和電纜的終端頭有關系沒有。 2.如果一個動力配電箱下面又連接3-4個動力配電箱,壓接線端子怎么算? 3.一個ZRYJV-4*50+1*25的電纜接入的配電箱,下面接5回路接入為YJV-5*16電纜線,請問焊壓接線端子數量和電纜終端頭的數量,是如何計算出的。謝謝

    問題補充:按北京2001定額規定,請大家解釋的具體一些,最好有計算思路謝謝

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    3.一個ZRYJV-4*50+1*25的電纜接入的配電箱,/////若計電纜頭,就不再計接線端子,否則計4個50平方,1個25平方共五個接線端子 下面接5回路接入為YJV-5*16電纜線,////同上,不計電纜頭時應計5*5=25個16平方接線端子, 接線端子=回路數*相數(包括火線、地線、零線)

    2010-09-08 18:22:32 

  • 壓線端子一般是在電纜電線分支路的時候設置的,根據支路的個數及線的根數進行計算就可以了