女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 簡單的腳手架計算問題

    1、天棚面層高度在3.6m內,吊筋高度超過3.6米。 請問這里算滿堂腳手架是不是按天棚面層面積計算的,然后再乘以0.4系數?如果天棚還要抹灰是不是還要另算滿堂腳手架?也就是說一個天棚要算兩次腳手了? 2、一個建筑物從第二層就開始往外挑出,請問挑出部分和縮進部分的腳手架是分別計算?還是一起合并計算? 3、超過3.6m的框架柱要不要算澆搗腳手?計算規則沒說明 4、層高超過3.6m的鋼筋砼框架柱、墻所增加的砼澆搗腳手架費用,以每10㎡框架軸線水平投影面積。。。 這里的水平投影面積以每10㎡框架軸線,是什么意思? 是不是除了計算鋼筋砼框架柱、墻的澆搗腳手架,另外還要計算增加費吧?
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    你理解錯誤的,只要有吊筋,就是說明不是天棚 而是吊頂,吊頂是不需要抹灰的,最多是發生油漆工程量,做預算,必要的施工工藝還是要了解一些的

    2010-09-10 18:44:49 

  • 不用,天棚只計算一次滿堂腳手架就可以了,滿堂腳手架的計算規則為地面的面積,不是天棚面層的面積

    2010-09-10 12:11:59 

  • 1、天棚面層高度在3.6m內,吊筋高度超過3.6米。 請問這里算滿堂腳手架是不是按天棚面層面積計算的,然后再乘以0.4系數?如果天棚還要抹灰是不是還要另算滿堂腳手架?也就是說一個天棚要算兩次腳手了? 套用一次滿堂腳手架就可以了,不能計算兩次的; 2、一個建筑物從第二層就開始往外挑出,請問挑出部分和縮進部分的腳手架是分別計算?還是一起合并計算? 按照建筑面積計算綜合腳手架; 3、超過3.6m的框架柱要不要算澆搗腳手?計算規則沒說明 凈高超過3.6米的可以計算滿堂腳手架; 4、層高超過3.6m的鋼筋砼框架柱、墻所增加的砼澆搗腳手架費用,以每10㎡框架軸線水平投影面積。 凈高超過3.6米的可以計算滿堂腳手架;不再計算其他腳手架;

    2010-09-10 12:13:33 

  • 看本地區的定額計算規則,地區的不同是有差別的。如果超高的話吉林地區:砼框架(水平面積*1/2)、裝飾分別套滿堂腳手架。

    2010-09-10 12:27:05 

  • 不需要計算兩次腳手架,腳手架是按地面到頂棚的高度,不是天棚的高度

    2010-09-10 16:39:26 

其他類似問題 查看更多