匿名用戶 2012-12-27 16:32:15 | 江蘇省 其他專業(yè) | 886查看 2回答
腳手架計算問題
我這個項目,雙層架空,中空,挑高客廳,比較多,涉及到腳手架的計算問題。如圖,1層層高4米,2層層高3.2米,客廳為7.2米,中空部分為露臺,從一層一直到屋頂貫通。我的問題是:1.客廳、中空部分砌筑腳手架和抹灰腳手架分別怎么計算?還是合并計算一次滿堂架?2.套取哪個定額子目?問題補充:忘了說了,天棚不需要抹灰,還要套滿堂架么?砌體實砌高度為層高減去梁高,沒有超過3.6m,還可以套19-3?而且2層客廳上空部分,砌筑腳手架無法生根啊。
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納砌體腳手架按砌體實際高度套19-3定額子目,抹灰腳手架計算滿堂腳手架,套8米以內(nèi)基本層子目 沒有超過3.6就不需要套19-3了,天棚不抹灰可以不考慮滿堂腳手架的,但如果天棚需要刷涂,也要計算滿堂腳手架的,只是需要考慮系數(shù)而已
2012-12-27 17:28:21
-
分別套兩次,在措施費里面
2012-12-27 16:36:08
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看