shuibingyue1987 2010-09-15 21:52:05 | 河北省 安裝算量GQI | 9862查看 6回答
YJV-4*25-1*16的電纜套哪項定額 請給出定額號 謝謝
None
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納YJV-4*25-1*16的電纜是要套“電氣設備安裝”定額第二冊中的電纜敷設35mm2以內’的定額子目。
2010-09-16 20:13:35
-
你寫錯了,應該是YJV-4*25+1*16的電纜,除套電纜敷設外,還應套熱縮式電纜頭制安項目,五芯電纜應該在原有定額子目基礎上乘以1.3倍,電纜頭你看一下定額說明,如果你套的定額是鋁端子,應該乘以1.2倍.
2010-09-17 13:46:05
-
2-612 *1.3:電力電纜敷設項目是按三芯(包括三芯連地)考慮的,五芯電力電纜敷設按同截面電纜項目乘以系數1.3,
2010-09-17 11:02:09
-
YJV4*25-1*16的電纜,套定額35mm2時不要*4,如何換算? YJV4*25的電纜,套定額35mm2時不要*4,就直接套用定額子目即可 電力電纜敷設項目均按三芯(包括三芯連地)考慮的,五芯電力電纜敷設項目乘以系數1.3,六芯電力電纜乘以系數1.6,每增加一芯定額增加30%,以此類推。單芯電力電纜敷設按同截面電纜項目乘以0.67。截面400mm2以上至800mm2的單芯電力電纜敷設按400mm2電力電纜項目執行。 400mm2以上的電纜頭的接線端子為異型端子,需要單獨加工,應按實際加工價計算(或調整定額價格)。 恩,是的,是他們的總的截面面積
2010-09-15 21:56:29
-
按25平方的定額考慮
2010-09-16 08:29:17
-
YJV-4*25+1*16mm2的電纜應該套‘銅芯電力電纜敷設35mm2以內’的定額子目,并定額乘以系數1.3。 因為該電纜的截面積是按照25mm2的計算,所以套35mm2以內的定額子目,定額乘以系數1.3是根據‘電纜敷設‘章節中的有關說明。至于具體定額子目請自行查找。
2010-09-16 08:41:36