造價小白 2025-04-30 10:57:03 | 廣東省 土建 | 110查看 5回答
地下室剪力墻底標高按筏板底標高還是頂標高?
標高不同會導致鋼筋量出現很大差異
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
沒有集水坑的基礎,剪力墻到筏板頂就可以了
有集水坑的基礎,集水坑處的筏板要設置為基礎底,這樣計算準確一些
首次提交 2025-04-30 10:57:59 最近修改2025-04-30 10:58:42 (修改過1次)
-
剪力墻鋼筋要 伸入筏板底的
2025-04-30 10:58:03
-
鋼筋是識別基礎的底標高計算,混凝土至基礎面開始計算
2025-04-30 10:58:51
-
墻柱底標高:基礎底標高
自動到所依附的基礎的底的
墻柱要生根的
要在基礎底的
2025-04-30 11:20:04
-
是筏板頂,但鋼筋伸入筏板底(查節點做法)。
2025-04-30 14:07:19
-
地下室底板底標高,是指基礎頂標高還是減出板厚的標高?
地下室底板底標高,是指基礎頂標高還是減出板厚的標高? 甲方說地下室底板底標高為基礎底標高是否合理?
-
地下室基礎頂高,是不是筏板基礎的頂標高,底標高是不是筏板基礎的底標高,還是承臺或
者集水井的底標高。2021-03-28 09:48:53 補充基礎底標高是不是集水井的底標高,或者承臺的底標高。
-
地下室剪力墻柱表中關于基頂-地下室頂板的標高,應按基礎低標高還是基礎頂標高畫
-
地下室的剪力墻 人防墻 暗柱要復制到基礎層嗎?然后基礎層的墻柱標高設置為基礎底~
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看