劉飛 2025-06-07 11:15:35 | 河北省 安裝 | 68查看 1回答
接地極為建筑物基礎底梁上的上下兩層鋼筋中的兩根主筋(不小于Φ16)通長焊接形成的
圖紙說明接地極為建筑物基礎底梁上的上下兩層鋼筋中的兩根主筋(不小于Φ16)通長焊接形成的基礎接地網,但甲方是按均壓環計算的,這個是不是應該套平米計算,有解釋嘛
2025-06-07 16:11:19 補充
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
你的是什么基礎?
2025-06-07 14:29:21
-
接地極為建筑物基礎底梁上的上下兩層鋼筋中的兩根主筋通長焊接形成的基礎接地網
清單描述:“接地極為建筑物基礎底梁上的上下兩層鋼筋中的兩根主筋通長焊接形成的基礎接地網”應該套哪個定額?補充問題:單位m
-
請問:接地極是基礎底梁上下兩層鋼筋中的兩根主筋通長形成的基礎接地網,但是建筑基礎
-
接地極利用建筑物周邊基礎底梁上的上下兩層鋼筋中的兩根主筋通長焊接形成的基礎接地網。河北08如何套定額
-
請問:圖紙中的接地,如果按長度計算,套取均壓環定額,工程量需要*2嗎
因為圖紙中接地極為建筑物基礎底梁上的上下兩層鋼筋各兩根通長焊接,如果按長度計算,套取均壓環定額,那么工程量需要*2嗎
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看