秦協(xié)鵬 2010-09-30 20:47:34 | 河南省 鋼筋算量GGJ2013 | 748查看 5回答
鋼筋2009樓層設置按結構標高-0.05,請教?
鋼筋2009樓層設置按結構標高-0.05,請教,,一層窗臺高度1.0米,定義C時是按1米輸入,還是按0.95輸入? 磚混結構我定義挑梁與圈梁頂標高同是層頂標高?查看圈梁編輯鋼筋怎不扣減挑梁壓墻鋼筋長度?怎樣設置才能扣減?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納按1米輸入。結構層低是因為考慮了上面的抹灰層。 挑梁與圈梁應該都是層頂標高,不過要看圖紙。依照圖紙。 可以在編輯鋼筋里扣減了再鎖定。
2010-09-30 20:51:03
-
1.窗臺高度按1.05m設置,1+.05=1.05m 2.如果你定義的構件沒錯,那么你可以不需要修改。如果你是審計單位,可以手動扣減后鎖定構件
2010-09-30 21:29:13
-
鋼筋2009樓層設置按結構標高-0.05,一層窗臺高度1.0米,定義C時是按1米輸入,不是按0.95輸入的。 磚混結構我定義挑梁與圈梁頂標高同是層頂標高,圈梁編輯鋼筋是不扣減挑梁壓墻鋼筋長度的,它們應該是各算各的配筋的。
2010-10-01 10:55:13
-
按1米輸入就可以了。 磚混結構我定義挑梁與圈梁頂標高同是層頂標高,畫圖時圈梁與挑梁壓墻部分不要重疊,他們相連即可,這樣畫圖軟件會自動計算各自的鋼筋的。
2010-10-01 07:04:02
-
按1米輸入就可以了,結構標高是相對室外標高的,跟樓層標高沒關系
2010-09-30 21:51:42
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看