pang 2009-10-24 08:56:47 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 752查看 1回答
(GGJ)柱縱筋長度小于0?
(GGJ)柱縱筋長度小于0?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
分別檢查梁、板、柱標高設置
以上都沒有問題的話,就在報錯窗口雙擊柱名——右鍵:構件屬性編輯器——計算設置——把縱筋露出長度改成0
如果基礎層改完上面的還是不能的話就——目前處理方法:在基礎層繪制的和基礎構件不相交的梁程序都默認為地框梁(根據平法-6的規定,在基礎層的梁均為地框梁),
按柱找基礎的原則上述情況中,基礎錨固區從框架梁頂標高到獨基底標高,所以柱的露出長度為0;
這種情況若只想把獨基看做柱的基礎,可以在基礎層的上一層畫這道梁,調整梁的標高到基礎層層頂標高的位置。2009-10-24 08:56:47
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看