hanhanhan 2013-11-10 12:53:58 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 511查看 5回答
柱匯總直筋長度小于0
如圖,匯總之后就顯示這樣,重新繪制還是新建構件還是這樣。問題補充:刪除基礎的話柱子匯總就沒問題了。但是換了基礎還是匯總不出來,而且換成其他柱構件也是能匯總的。只有那兩根柱是匯總不出來
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1、刪除基礎層的柱子。
2、選中柱子----屬性----修改首層柱的底標高為基礎底標高。
3、然后匯總計算。
?4、換了基礎的話,繼續修改這個基礎上的首層柱子的底標高為基礎底標高。
?
5、選中基礎層的柱子---修改柱子的屬性---插筋信息改為縱筋錨固。
?
?
、
?
?
2013-11-10 12:57:27
-
你的基礎層不用布置柱或者墻等豎向構件,直接把基礎層的柱刪除了,再把上一層的柱底標高修改為基礎底標高就可以了
?
你新建構件的時候沒有把軟件默認的底標高=層底標高修改為底標高=基礎底標高
也是沒有全部選中構件后再修改造成的
還可以把屬性里設置插筋修改為縱筋錨固也可以解決你的問題的
2013-11-10 13:03:26
-
這種情況你應該檢查一下首層層高的設置是否有問題,如果首層層高小于基礎層柱筋的伸出長度(即搭接接頭位置距地面的長度)就會出現這種情況。
2013-11-10 14:33:19
-
1、刪除基礎層的柱子。
2、選中柱子----屬性----修改首層柱的底標高為基礎底標高。
3、然后匯總計算。
?4、換了基礎的話,繼續修改這個基礎上的首層柱子的底標高為基礎底標高。
?
5、選中基礎層的柱子---修改柱子的屬性---插筋信息改為縱筋錨固。
?
2013-11-10 14:10:15
-
這樣試試吧
2013-11-10 17:00:49
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看