快樂天使-安裝 2010-12-17 12:22:01 | 河北省 其他專業 | 686查看 1回答
電氣相關問題
1.電纜如何出橋架?電纜可不可以不在管井里出橋架,比如在地下室里的橫向橋架就近出來接相對應的箱子。如果可以是不是需要計算橋架的堵洞? 2.什么情況下計算電纜溝的挖填? 3.T接箱是系統圖畫幾個就計算幾個嗎? 4.什么情況下計算橋架堵洞? 5.兩個插座都距地0.3m分別暗敷在墻的兩側,計算工程量的時候第一個到第二個是否計算兩個兩個插座的高差0.6m,還是就不計算了或是只記一個墻厚。
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1.電纜如何出橋架?電纜可以不在管井里出橋架,比如在地下室里的橫向橋架就近出來接相對應的箱子。如果可以是需要計算橋架的堵洞的。 2.什么情況下計算電纜溝的挖填?---當圖紙標注埋地敷設時。 3.T接箱是系統圖畫幾個就計算幾個。 4.什么情況下計算橋架堵洞?---當有出線口時。 5.兩個插座都距地0.3m分別暗敷在墻的兩側,計算工程量的時候第一個到第二個是否計算兩個兩個插座的高差0.6m,只記一個墻厚。
2010-12-17 12:34:41
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看