匿名用戶 2011-01-19 20:58:19 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 801查看 4回答
鋼筋設置問題
一工程抗震設防烈度為7度,抗震等級為三級,另外說受力錨固、搭接長度按二級抗震選用,那在鋼筋設置時按三級還是二級采用。有個變通的辦法,先按三級然后在圖形屬性里改二級??墒且蓡?wèn)又來了,房屋的抗震等級的不同,區別不就是受力筋的錨固與搭接長度的不同嗎,是這樣理解中嗎?如是這樣,在設置時直接設為二級好了?何必要變通呢?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好:從你的圖紙要求中看到設計人員對抗震的要求不是很理解,抗震要求主要就是針對鋼筋的錨固和搭接而設定的,你可以按二級抗震定義,不過從圖紙的要求中還看到非抗震要求的構件也是按二級抗震要求來錨固和搭接的。所以說要把非抗震要求的構件也改為二級抗震要求就對了。非抗震構件有:非框架梁、板、基礎內的構件。
2011-01-20 09:50:10
-
直接在樓層設置里將抗震等級設置為二級即可。
2011-01-20 09:32:03
-
既然強調了受力錨固 搭接長度 那么就按二級
2011-01-19 21:48:36
-
該工程的說明是指整個工程整體上按三級抗震進行設計,為了提高抗震能力,對鋼筋的錨固提高一個級別而已。
2011-01-20 18:17:25
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看