-
匿名用戶 2011-01-19 21:00:37 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 437查看 3回答
鋼筋設置問題
一工程抗震設防烈度為7度,抗震等級為三級,另外說受力錨固、搭接長度按二級抗震選用,那在鋼筋設置時按三級還是二級采用。有個變通的辦法,先按三級然后在圖形屬性里改二級??墒且蓡栍謥砹?,房屋的抗震等級的不同,區別不就是受力筋的錨固與搭接長度的不同嗎,是這樣理解中嗎?如是這樣,在設置時直接設為二級好了?何必要變通呢?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好:從你的圖紙要求中看到設計人員對抗震的要求不是很理解,抗震要求主要就是針對鋼筋的錨固和搭接而設定的,你可以按二級抗震定義,不過從圖紙的要求中還看到非抗震要求的構件也是按二級抗震要求來錨固和搭接的。所以說要把非抗震要求的構件也改為二級抗震要求就對了。非抗震構件有:非框架梁、板、基礎內的構件。
2011-01-20 09:47:33
-
在計算鋼筋時直接設置二級是對的, 你描述的說明是指整個工程按三級抗震考慮,但鋼筋錨固提高一個級別的意思。
2011-01-20 18:14:56
-
按二級抗震設置就可以了。
2011-01-19 21:15:53
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看