睿睿 2011-01-28 15:38:10 | 江蘇省 其他專業 | 668查看 3回答
柱子縱筋計算
層高+下層柱的節點高+在下層的露出長度+上層露出長度+與上層鋼筋的搭接,為什么柱子縱筋計算里面有下層柱的節點高
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
柱子縱筋計算里面有下層柱的節點高指首層與基礎層的向下高度,軟件中基礎層只計算插筋。
2011-01-28 15:42:58
-
應該是上層柱鋼筋直徑大于下層柱鋼筋直徑才有這樣的計算結果。來源參03G101。
2011-01-28 15:56:02
-
你的柱是變截面的話,下層柱節點高是指變截面的寬度超過了可彎折的寬度,柱縱筋要插入下層節點的高度。
2011-01-28 15:56:46
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看