女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 板鋼筋布置問題

    面筋板跨中加抗裂面筋雙向A6@300,與支座筋搭接15D 這句話什么意思?如何布置?
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    你就,就在在板的四周有負筋,中間只有底筋的板上,設置溫度筋(抗裂面筋),定義受力筋,類別選擇溫度筋,按“水平”和“垂直”布在板上即可,計算設置中,溫度筋與負筋的搭接長度輸入15D

    2011-03-28 11:25:07 

  • 可以設置成溫度筋

    2011-03-28 15:35:10 

  • 可以設成板的分布筋。

    筋板

    2011-03-28 11:24:55 

  • 面筋板跨中加抗裂面筋雙向A6@300,與支座筋搭接15D 這句話什么意思?如何布置? 回復:直接在板上布置

    搭接

    2011-03-28 11:26:05 

  • 你這個問題應該是沒有支座筋的地方布置抗裂面筋雙向A6@300,與支座筋搭接15D ,即與負彎矩筋搭接,就是溫度筋,雙層雙向是不要布這種鋼筋的,你就按受力筋定義,在類別里要選擇溫度筋,你就選單板按正常的布筋方法去布,軟件會自動扣減支座筋的,注意的是你在板計算設置里的第6項溫度筋與負筋(跨板受力筋)的搭接長度要改成15D。

    2011-03-28 11:41:38 

  • 應該是溫度筋

    2011-03-28 11:32:00 