shanliren 2011-03-31 12:40:51 | 河北省 其他專業 | 676查看 2回答
層間配電箱的電纜如何計算長度
NHYJV-4*50+1*25電纜沿橋架布置在豎井內,每層與戶表箱想接、采用BV-2*35+1*16請問;電纜怎樣計算,還需要計算半周長的預留量嗎
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、NHYJV-4*50+1*25電纜沿橋架布置在豎井內,每層與戶表箱想接、采用BV-2*35+1*16要計算半周長的預留量; 2、計算時:BV-2*35+1*16從豎井出來的垂直高度+到配電箱的水平距離+出線到配電箱中部的垂直高差+箱半周長,每層計算相同; 3、NHYJV-4*50+1*25電纜沿橋架布置在豎井內,計算其進線到最后一個分支的垂直高度+水平進線長度+配電箱的預留;
2011-03-31 13:21:59
-
需要計算半周長的預留量,定額說明里面有具體的長度的
2011-03-31 13:05:13
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看