yancuiran 2011-04-13 22:46:01 | 河北省 其他專業 | 376查看 4回答
電纜長度計算
我有一條由室外引入配電箱(1100*800*200)電業電纜引致電梯機房配電箱(500*600*200)標高為22.5米,我想請問各位這樣是不是計算水平段的長度+垂直段的長度+1.025+高低壓配電箱的預留2米*2??? 具體的計算式是??、?、、、、?、?、問題補充:我在中間部分有一個分線箱距地0.5米(300*200*100),這樣的話就加上配電箱的周長還是加2*2米呢??、
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
(水平段的長度+垂直段的長度)*1.025+高低壓配電箱的預留2米*2
2011-04-13 22:54:19
-
1.最好 加上敷設長度的 2。5%,您知道 室外 從哪里引過去嗎?應該是 從小區的變電站 或者是箱變吧,很長的 。這個都是找 廠家 定做。 2.配電箱半周長
2011-04-14 08:45:35
-
請找到本地區定額:電纜敷設章節,看具體規定!遇到箱子預留的量,穿墻預留的量,等!
2011-04-14 09:12:55
-
我在中間部分有一個分線箱距地0.5米(300*200*100),這樣的話就加上配電箱的周長還是加2*2米呢??、 加配電箱周長的1/2就可以了 河北08計算規則上都有 你一看就明白了。
2011-04-15 16:59:31
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看