LEIOUYANG 2011-04-07 08:54:17 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2015查看 6回答
鋼筋的上部通長筋
鋼筋2009中上部通長筋的計算它不是按03G101-1圖集的計算規則計算的而是按陳清來教授編的一本書上的計算規則來計算的,它算的上部通長筋都是與邊支座的鋼筋進行搭接。問題補充:上部通長筋與支座負筋相同時按通長筋計算,但是不同時它是按搭接計算的
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納如果你是在集中標注里定義的是通長筋,沒有帶括號的,你畫上以后是會按通長筋計算的,如果你帶括號了計算就會與支座鋼筋搭接的,不知道你的圖紙上怎么標注的。 我輸入的是通長筋,沒帶括號呀。你用的2009鋼筋軟件是正常的嗎 軟件正常來說你怎么輸信息的它就怎么算的,如果沒帶括號它就應該算通長筋的,我用的2009鋼筋軟件是正常的,上部通長筋與支座負筋相同時按通長筋計算,但是不同時它是按搭接計算的,我可以幫你遠程看一下。
2011-04-07 09:06:45
-
那是跨中筋,不是通長筋。
2011-04-07 08:55:53
-
你好,請?jiān)倏聪聢D,如果不是集中標注上的上部鋼筋,而是在原位標注中標注的上部跨上筋或加立筋(帶括號輸入的),那就是與支座筋搭接計算的
2011-04-07 09:04:40
-
樓層框架梁和屋面框架梁。鋼筋軟件里面分別是這個計算的如下圖
2011-04-07 09:17:49
-
你好:可能是你在輸入通長筋時用括號括起來了,當成架力筋了。(2B18)是不是這樣的呀。還有一種情況就是支座筋與跨中筋的規格不同。
2011-04-07 09:01:46
-
你的這個是駕立筋 不是上部通長筋 上部通長筋不會再支座上搭接
2011-04-07 10:02:17
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看