kaka 2012-02-05 16:49:49 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 723查看 5回答
關于梁的上部通長筋
L8(3A) 350*600 Φ8@100/200(4) 2Φ20+2Φ12 從下往上軸間距是8.1米 3米 8.1米 2.4米 1、可是我用鋼筋抽樣算出來的Φ12怎么不是通長得呀 被打斷成一段一段的,而且第二段還沒有Φ12 2、懸挑部分的尺寸是200*400 下部鋼筋是2Φ14 原位標注的時候就只用寫這兩個信息嗎? 跨中筋還要不要寫?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納因為在原為標注輸入時沒有Φ12,所以Φ12與支座其它負筋搭接了。 你按圖紙在曰標注就可以了,軟件會自動計算的,因為曰標注優先集中標注。 圖紙在曰沒有標注12號鋼筋,就不要在原來標注,其實圖紙的意思就是12號鋼筋要與支座的負筋搭接。
2012-02-06 08:57:55
-
你的支座筋是怎么輸的？?0的吧? 支座筋是幾根20的?你如果想12的鋼筋通常算。那你要在支座筋輸入:?Φ20+2Φ12.
2012-02-06 10:28:50
-
你這個問題我遇到過,在一根梁被打斷后,每一斷鋼筋都不一樣,要輸入時鋼筋信息不一樣了。 我教你: 1、先把有變化的梁打斷(有的是截面不同,有的是鋼筋不一樣,都分別打斷) 2、選中其中一根梁,點“屬性”將梁名稱改一下,在原來的名稱后加個后綴,區別一下,如第一段用“-1”第二段用“-2”,第一段梁均如此操作。 3、原來集中標注的“2Φ20+2Φ12”不用改,直接錄入,包括“+”號,那是上部通長筋。 4、選中每一段梁,將原位標注信息錄入,包括截面不同的地方均作修改。 這樣處理就好了,你匯總后就沒有問題了。如果不改名稱,你改第一段,其他段會跟著就,還不,將梁跨也要改一樣,名稱里面的“(3A)”也要改,打斷后不存在了。
2012-02-06 11:00:22
-
個人觀點:樓上的解釋較為合理也很對,學習學習了,謝謝回答。
2012-02-06 09:02:00
-
1.因為你的曰標注的支座筋的輸入沒有Φ12,計算是以原位標注為主,所以通長筋會斷開 2.跨中筋不需要再寫。您的懸挑部分處理是正確的 感謝您對服務新干線的支持,希望您及時采納答案,并祝元宵節快樂?。?!
2012-02-06 09:28:27
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看