  • 關于梁下部鋼筋錨固問題

    請問一下,我記得計算規定上說,梁的下部鋼筋應該分段錨固(算量情況下,非現場施工)。但是廣聯達的下部通常筋跟上部通長筋的算法是一樣的(匯總后看到的):2端的錨固+凈長。比如說,某梁有3跨,下部鋼筋就應該算6個錨固長度,上部鋼筋是2個錨固。請問,是我把計算規則理解錯了,還是軟件我沒設置好?望解答。。。
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    下部鋼筋分跨錨固,不要在集中標注中輸入,在梁原位標注的平法表格中,在下部鋼筋欄輸入即可。 是的,按下部鋼筋來設置,計算的就是各跨分別錨固。

    2011-04-19 20:54:52 

  • 是拉通布置的。

    2011-04-19 20:55:09 

  • 查看“計算設置”,更改第28項。 詳附圖。

    上部通長

    2011-04-19 20:55:56 

  • 1.梁的下部鋼筋 如果是通常筋 則能通則通 鋼筋在規范要求內進行搭接錨固,如果是原味標注的下部鋼筋 則是按標注跨分跨錨固 2.軟件是按照G101系列進行編制的計算方法 你可以畫幾道梁比較一下