37****@qq.com 2013-01-22 00:13:02 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 589查看 2回答
關于板鋼筋的錨固問題
鋼筋軟件中的板受力筋(暫按底筋考慮)的錨固長度為max(梁寬/2,5d),在圖集中翻譯為“≥5d且至少到梁中”但04g101-4圖集中第25頁的圖例中還標注有(La),那么我認為此項錨固長度應該為max(梁寬/2,5d,La),而不是軟件中的max(梁寬/2,5d),請指點,謝謝。
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好!那個la是適用于梁板式轉換層現澆板底筋的錨固。普通有梁樓蓋板的底筋錨固是5d且至少到梁中心線。
2013-01-22 07:50:04
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看