56****@qq.com 2011-04-28 09:36:16 | 廣西壯族自治區 鋼筋算量GGJ2013 | 759查看 4回答
基礎柱子插筋問題
承臺高1600,承臺頂標高是-8200,現在要算到-6300的位子,上一層層高是3300,那我柱子的插筋就應該是3.3/3+1.9+(1.6-0.04)才對啊問題補充:我的標高是:地下室層高是1.9米,底標高是-8.2米,基礎層層高是3.3米,底標高是-6.3米,夾層層高是3米,底標高是-3米,首層層高是3.3米,底標高是0
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你的樓層標高設置有問題! 你現在的原因應該是設置了個層高為5.2的樓層了!所以出來了(8.2-6.3)+3.3=5.2米高的樓層,請?jiān)跈z查下樓層標高設置! 你的這個標高什么的描述的有點亂,我沒太理解,但是我現在只能給你說,你的那個5200也就是凈高是通過基礎頂到地下室頂板下為凈高計算出來的,然后按1/3計算的露出長度!
2011-04-28 09:52:45
-
軟件的計算是正確的,你的地下室層高是1.9M的話,那就沒問題。基礎插筋露出長度H/3,這個H有地下室時是要包含地下室的高度的。
2011-04-28 14:39:58
-
你可能把首層地面的結構標高定義為±0.00,所以首層的層高是3300,所以3300+8600-6300=5200。這是對的。
2011-04-28 09:40:04
-
上層露處長度是指 柱基礎層的層高/3 再看看基礎層的層高設置正確否 柱子的高度是否貫穿基礎層
2011-04-28 09:40:38
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看