gjj7751 2011-05-04 13:20:40 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2210查看 2回答
邊緣構件箍筋加密的問題
軟件中剪力墻邊緣構件箍筋加密軟件自動判斷上下加密范圍嗎? 可以自己輸入加密范圍嗎? 自己輸入加密范圍后用鎖定構件嗎? 加密范圍的箍筋間距是按圖集判斷還是按輸入箍筋的一半間距判斷?問題補充:還有我2.9m的層高,箍筋間距如圖是100的。軟件計算出來箍筋根數怎么是34根?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1.自己輸入加密范圍后不需要鎖定構件 2.是按輸入箍筋的一半間距判斷 仔細檢查你的定義是否錯誤,如果是2.9m層高計算出34個箍筋是錯誤的 哥,你的箍筋是定義的一種間距,設置加密范圍不起任何作用
2011-05-04 13:22:10
-
1 軟件對于箍筋加密區高度范圍的設置是按照03G101走的 在這里強調的是 圖集P40的柱的箍筋加密范圍適用于柱和墻柱 這里的墻柱就是暗柱 端柱等 2 如果你截圖的兩項中不輸入加密區范圍 軟件就按照圖集規范來計算箍筋的根數 3 如果你在這兩項中輸入加密區高度 則軟件按照你輸入的數值計算箍筋加密根數 而不按照圖集要求走 4 剛計算驗證了一下 軟件算的很準確
2011-05-04 14:11:16
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看