tzj 2011-05-06 18:43:54 | 河北省 其他專業 | 7466查看 1回答
消防噴淋管道標高設計規范是如何規定的?
我在做一個地下車庫消防噴淋預算,車庫層高4.5m。設計方只給出了消防噴淋原理圖,管道沒有給出標高,請問: 1、消防噴淋管道標高設計規范是如何規定的? 2、水平管與水噴頭相連接的豎向短管長度又是多少? 請各位同仁賜教。
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納根據《自動噴水滅火系統施工及驗收規范(GB50261—2005)》: 5.1.8條中第6小項: 豎直安裝的配水干管除中間用管卡固定外,還應在其始端和終端設防晃支架或采用管卡固定,其安裝位置距地面或樓面的距離宜為 1.5~1.8m。 5.1.9條: 管道穿過建筑物的變形縫時,應采取抗變形措施。穿過墻體或樓板時應加設套管,套管長度不得小于墻體厚度,穿過樓板的套管其頂部應高出裝飾地面20mm,穿過衛生間或廚房樓板的套管,其頂部應高出裝飾地面 50mm,且套管底部應與樓板底面相平。套管與管道的間隙應采用不燃材料填塞密實。 請?jiān)诒揪W(wǎng)站“共享資料”里搜索下載該規范。。對你所提出的都做了數據性要求的。
2011-05-06 22:21:04
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看