  • 雙層雙向頂板

    雙層雙向頂板按圖集要求上層筋是在跨中三分之一處搭接,那是否可以做成單跨,錨固在梁里邊呢
我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 你按照圖紙繪制即可啊 軟件會按照定額設定的多少米一個搭接的

    2011-05-14 12:16:01 

  • 1 在軟件中 板的受力筋有單板布置和多板布置 單板布置的板受力筋是分跨錨固在支座(梁 墻)內 而多板布置的板受力筋是通長計算鋼筋長度 在兩端支座處進行錨固 比如說定額要求水平鋼筋8m一個鋼筋接頭 軟件搭接設置中也是8m 那么多板布置的受力筋會按定尺長度進行搭接 不會按照圖集節點詳圖的跨中1/3范圍內進行搭接 2 如果想要按照圖集要求的部位進行搭接 在布置受力筋的時候需要畫線布置 計算出搭接長度 然后重疊布置在板的跨中1/3處 如圖

    雙層雙向

    2011-05-14 12:27:11 

  • 用于施工時可以,畫圖計算工程量時不考慮

    2011-05-14 12:34:49 

  • 做預算抽筋按預算規定考慮搭接就可以了。不用特意考慮圖紙的搭接位置。

    2011-05-14 16:12:15 

  • 如果用于施工有廣聯達鋼筋施工翻樣軟件GFY2010 。GG J2009是圖形算量軟件

    2011-05-14 19:14:43 

  • 【雙層雙向頂板按圖集要求上層筋是在跨中三分之一處搭接,那是否可以做成單跨,錨固在梁里邊呢】 雙層雙向板的面筋非板邊支座的不可以在板支座即梁里錨固,應為上部通長鋼筋是板支座負筋的貫通形式,是板的抗剪鋼筋,也使板在中支座位置不因徐變而開裂。

    2011-05-14 20:49:25 