  • 雙層雙向頂板

    雙層雙向頂板按圖集要求上層筋是在跨中三分之一處搭接,那是否可以做成單跨,錨固在梁里邊呢
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    你好:按規范要求上層板筋的接頭位置在受力較小有跨中1/3范圍內,原則是能通則通,只有當板高度不同時可以在變化處的支座內相互錨固,相同的板厚之間是不可以相互錨固的。

    2012-07-31 18:15:34 

  • 上層筋在跨中三分之一處搭接;是對施工的要求。鋼筋算梁按通常布置即可。 施工時不可以做成單跨,錨固在梁里邊。

    2012-06-18 16:10:20 