關于負筋的問題
我遇到這樣一種負筋,它橫跨三種板中間有兩根梁(L1、L2)。左標注在L1左邊是1350,右標注在L2的右邊是1050.L1的左邊是h=150的板,L1與L2中間是h=120的板,L2右邊是h=100的板。在畫邊布置時無論怎么布置都不符合L1左邊標注是1350,L1與L2中間沒得標注,L2右邊標注是1050.請問各位仁兄,這該怎么做呢?這里的板不同負筋就要以厚板為準。
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納這種鋼筋可以用跨板受力筋來定義。 對工程量是沒有影響的,這個本來就是受力筋。 你放心的畫吧。
2011-05-17 16:00:11
-
這是跨板受力筋,但是如果板的上表面不在同一標高,是布置不上的。
2011-05-17 16:02:28
-
按板負筋定義是可以的,以L(fǎng)1梁為軸線定義,左標注長度定義為1350,右標注長度把L1與L2之間的距離相加,再加1050,沿L1梁布置就可以了。 見下圖,圖中2550的長度是L1右邊的總長度(含1500+1050)。
2011-05-17 16:21:53
-
可以變通一下進行設置,在定義負筋時,把左標注長度輸入為1350,右標注輸入L1+L2之間的長度+1050,左彎折輸入150厚板中的彎折長,右彎折輸入100厚的中彎折,用畫線法布置,沿L1畫線布置即可。
2011-05-17 16:06:19
-
1 首先 建立跨板受力筋 如圖 修改左右標注 及 標注長度位置(選擇支座外邊線即可) 2 然后點擊單板 水平布置 如圖
2011-05-17 16:12:12
-
這種板負筋的處理方法是: 1.定義為跨板受力筋,然后將類別改為面筋; 2.將該受力筋兩邊伸出板的長度分別在左右標注里邊給出; 3.在繪制的時候點那個單板繪制,然后將L1和L2中間的板選中進行繪制; 至于你說的它是受力筋的問題,軟件就是這樣處理這種負筋的,只要在類別里面改為面筋就可以了,其實它也在上部受力的. 希望你成功,謝謝!
2011-05-17 16:14:33
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看